主题:交流电机爆熔芯

点击:815 回复:13

一台0.8kw交流电机,配有直流能耗制动,但很长时间没接制动,现在恢复制动后,使用两三天就爆交流主电路熔芯。电机正常点动正转反转,工作电流1.5A,松开按纽即有2s制动,不知道交流熔芯为什么常爆,请老师们赐教!
附件 IMG_20210405_092128.jpg
21-04-05 09:41
图似乎画错了。
附件 4743ceb5b16546a00bc15c61efde00ff00780500.jpg
应该是这样合理吧,然后加个大电容也许能解决问题。
21-04-05 20:27
不是应该配套16A 的熔断器么
21-04-05 20:34
图无错误,按你的画法,始终通直流电了!
21-04-05 20:43

引用 goldage 在 2021/4/5 20:34:51 发言【内容省略】

为什么说有要16A熔芯
21-04-05 20:47
你制动器是380V还是 DC60V的啊
21-04-06 09:12
制动电路应该与运行电路互锁,只有在停止运行后(KM1、KM2断开),制动电路才能接通。虽然你说KM1、KM2与KM3有连锁,但在你提供的图中并未体现。
而且在制动电路接通时,还需要有一个适当的延时(接通),时间过短,容易发生电弧短路(与主电路),也就是说容易烧熔芯。
最后修改:2021/4/6 11:56:19
21-04-06 11:55
缺控制电路,不好判断
21-04-06 12:32

引用 pan_xiansheng 在 2021/4/6 11:55:58 发言【内容省略】

控制电路没画,但该有的联锁都有。KM1KM2上安装空气延时头,停车后有2s制动时间
21-04-06 15:39
我说的是电机停止后的延时,比如说,在电机完全停止1秒后,此时再接通制动,该延时时间越长,就越不容易炸保险。
21-04-06 17:36