引用 pan_xiansheng 在 2021/4/6 17:36:35 发言【内容省略】

完全停止了还需要制动吗!?不过,我会将熔芯放大些试试,谢谢你的指教
21-04-06 22:03
感性负载不建议用熔断器 要用小型断路器 参照本案例 用正泰编号NXB3P-D6A 其它应该没问题
21-04-09 11:04
是制动时爆呢还是正常使用时爆呢,制动时主电路已断开
21-04-09 11:24
保险管烧毁分两种,一种是爆炸式的烧毁(爆熔),一种是普通的熔断(玻璃管管壁没有飞溅痕迹)。
既然会爆熔,那么就应该考虑电路有地接,有短路现象了。
21-04-09 12:32