主题:触摸屏+plc+变频器3者怎么用485连接?
点击:3796 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
13542254757
现在手头上触摸屏+plc+变频器都是台达的,触摸屏485连接plc会了,触摸屏用485连接变频器也会了,plc用485连接变频器也会了,就是不知道3者用485怎么连接?触摸屏连接plc站号1,变频器设站号2,触摸屏总是报通讯错误,协议都是设置一样的
21-02-27 08:30
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
触摸屏485连接plc会了,触摸屏用485连接变频器也会了
这两种分别用的是什么协议?用的是不是同一个通讯口?
另外PLC、触摸屏具体型号是?
21-02-27 15:08
2楼
编辑
引用
管理
ddt250
建议屏和变频器的通讯口分开。
因为屏和PLC通讯的时候,PLC是从站;PLC和变频器通讯的时候,PLC是主站。
一个通讯口,又做主站,又做从站,你这程序麻烦了。
最后修改:
2021/3/1 8:20:24
21-03-01 08:17
3楼
编辑
引用
管理
329345277
具体看什么触摸屏和PLC了吧
21-03-01 08:25
4楼
编辑
引用
管理
13542254757
研究出来了,3者485通讯,电脑还可以同时监控plc和触摸屏,之前触摸屏默认台达的plcDVP协议。现在触摸屏改成modbus,controller,ASCII,触摸屏可以控制plc同时还可以控制变频器
21-03-01 09:11
5楼
编辑
引用
管理
ddt250
你这等于是触摸屏做主站,PLC和变频器都做的触摸屏的从站。变频器和PLC之间没有直接进行数据互换。和我不是一个路子,我的变频器数据需要进入PLC处理,所以和你有出入
21-03-01 17:01
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
一般是这样的吧:
PLC两个通信口,COM1做从站和触摸屏链接、COM2做主站和变频器链接
然后可以在触摸屏上对变频器进行一些启动、停止、给定频率、读取参数操作。
21-03-01 17:31
7楼
编辑
引用
管理
13542254757
这个方式我有想到,现在还没有试
plc的com1用232跟触摸屏通讯,com2用485跟变频器通讯
21-03-01 18:36
8楼
编辑
引用
管理
13542254757
具体有案例吗?想学习
21-03-01 18:37
9楼
编辑
引用
管理
13542254757
引用
ddt250
在 2021/3/1 17:01:34 发言
【内容省略】
我想知道,如果3者485连接,你的plc跟变频器怎么数据交换呢?就是plc跟变频器都是从站的话。他们可以通过触摸屏交换数据吗?plc写,触摸屏读再写入变频器可以吗?