主题:变频器和氺泵

点击:1153 回复:19

数据搞反了吧,你这数据变频早报警了
21-02-10 20:58
55KW水泵,就算省用通用型的也要45KW的变频器;
21-02-10 22:37
我是用在巡检氺泵用的
21-02-11 14:00
水泵是变转矩特性控制器小于电机容量是不行的。变频器过载了,或者是水泵达不到额定频率运行。
21-02-12 11:01
巡检水泵不都运行到10hz,你要运行到50hz变频器太小拖不动。
21-02-12 12:44
低速巡检用的
21-02-12 12:44
断路器按22kw配置50安没问题 消防巡检 频率一般不会超过10-15赫芝 如果想测试一下全频50赫芝 管道中不能有压力 短时间 好像可以 电流能在30-40安左右
21-02-12 15:04
真是心有多大,舞台就有多大啊!
21-02-12 15:19
不是什么颠覆思念是可能的
21-02-12 18:42
谢谢各位老师们,新年快乐
21-02-13 06:41