本来是要用全铜的端子,结果买了那种只有头部一半是铜的铜铝端子,不知铜线和铝接触的部分发热量会不会很大?线本身不是载流量有一定余量
21-01-22 08:26
总的来说是可以的,但安全性来说,对于不是很大功率的负荷来说是木有问题的,条件是必须压紧。
21-01-22 08:32

不缺那点钱吧  一个线鼻子  没几个钱   省这点钱 后续出问题了  责任你挡   关键  出问题后的经济损失估计不是几个线鼻子能换回来
21-01-22 08:34
建议你重新买,否则铜铝氧化了接触不好。,铜铝的是给铝线用的……
21-01-22 08:55
铜和铜搭接,铝和铝搭接,铜和铝搭接会有电侵蚀。
21-01-22 08:56
应该是不行的,铜铝线耳是用来压接铝线的,
铝线是铝的、断路器的接线柱是铜的,所以才有铜铝线耳这个东西。
你现在是铜线压接铝的线耳。
最后修改:2021/1/22 9:31:11
21-01-22 09:27
重新买吧,没多少钱的;
21-01-22 10:21
容易氧化。不建议这么做。短时间使用没事。
21-01-22 12:59
小电流一年半载没问题,大电流满负载你两个月都难,试试就逝逝,还是换线耳吧
21-01-22 21:49
感觉不保险,重新买也不难。