登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:铜线用铜铝端子可以吗?

点击:2281 回复:18

卧槽,我好像也是用的铜铝鼻子。
21-01-23 14:30
干燥的地方可以用一段时间,尽量换铜的
21-01-24 14:07
会出问题,不能使用,
21-01-24 19:00
我是肯定不能这么用
这个还是保险点,要是后面出问题人家可不会管你现在的考虑了!
21-01-24 21:40
14楼
该帖内容不符合相关规定!
21-01-24 22:10
15楼
该帖内容不符合相关规定!
21-01-24 22:12
16楼
该帖内容不符合相关规定!
21-01-24 22:17
谢谢各位,百度了下,说会有电化学反应,后面就更换了
21-01-31 16:07
四种情况:
1、接线柱是铜,需连接线是铜,连接端子是铜铝过渡头;那么不能用——瞬间过热的时候铝会被融化,断连。
2、接线柱是铜,需连接线是铝,连接端子是铜铝过渡头;那么必须用——铜铝转换头就是为了这种情况而开发出来的(铜铝过渡头的工艺自行百度)。
3、接线柱是铝,需连接线是铜,连接端子是铜铝过渡头;那么可以在小电流情况下短时间应急的用,但必须在条件允许的时候立即更换——电化学反应。
4、接线柱是铝,需连接线是铝,连接端子是铜铝过渡头;那么……建议你去打S你家采购吧,这在我们部门可是大忌,停职都有可能。
最后修改:2021/4/26 16:24:15
21-04-25 17:44

上一页 上一页