主题:请教三菱伺服电机正反转问题!
点击:1527 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
dflckl
伺服电机正转时,一切正常,但每到反转结束时报警AL20,请指点一下。
21-01-21 09:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哪个系列的?
21-01-21 10:21
2楼
编辑
引用
管理
dflckl
MR-J系列
21-01-21 10:44
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
等于没说;MR-J2 J2s J3 J4 JE ?
真正的MR-J系列是30年前的老款;
21-01-21 11:12
4楼
编辑
引用
管理
LY-刘
用MR Configurator诊断一下
21-01-23 20:57
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
哪种方式控制正反转的?
20是编码器异常报错,和正反转关系不大的。
21-01-23 21:32
6楼
编辑
引用
管理
dflckl
好的!
21-01-26 10:47