10楼
编辑
引用
管理
2275455468
我的我知道了
最后修改:
2021/1/23 14:42:11
21-01-23 14:36
11楼
编辑
引用
管理
2275455468
我短接了一个一k的电阻之后,他不报电机过热了,现在还是持续有一个欠电压的故障和一个。速度反馈。编码器的故障。
21-01-23 14:57
12楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
速度反馈和编码器报警正常,上机时自然会消失。
21-01-23 15:20
13楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
母线欠电压,参考:
http://m.gkong.com/bbs/438506.ashx
21-01-23 15:25
14楼
编辑
引用
管理
2275455468
欠电压呢?
21-01-23 16:52
15楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
2275455468
在 2021/1/23 16:52:33 发言
【内容省略】
参考13楼链接。再说了,即使是西威,型号不同,电路也有很大差异。
以后提问,要告知大家品名、型号、功率、故障现象、报警、出故障条件。大家才有可能帮到你。