登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西威AVY-3110驱动板上的双15V和直流母线电压检测(备忘)

点击:2244 回复:9

1、上板开关电源整流后,送给下电源驱动板,经下电源驱动板滤波、78M15及79M15稳压,供给下电源驱动板的所有082运放。所以,当上板开关电源故障或上板未装时,下板的082运放4、8脚无电源。
附件 驱动板开关电源2.jpg
2、母线电压检测,是整流模块与IGBT模块之间的082运放电路。
附件 母线电压检测.jpg
3、报母线电压过低或过高时,可先在MONITOR菜单的DC LINK VOLTAGE项中查看检测到的母线电压。
最后修改:2017/2/25 21:27:50
17-02-25 16:04
   很好的维修资料,谢谢老师!表情
17-02-25 22:16
好样的
17-02-27 21:53
感谢,非常感谢。
17-03-03 04:18
不错的分享
17-03-03 09:37
楼主的电路描述错了
17-08-19 20:30
谢谢!
是不是关于“母线电压检测082”?
17-08-20 17:09
我看到论坛的另一篇文章也是关于西威变频器,里面讲到下板产生24伏输出至上板开关电源,产生上板的控制电压。论坛里也有一份西威下板的电路图,清楚的看到下板的开关电源输入电压来自于母线530伏。
17-08-20 19:34
嗯,有机会遇到这个机子,再仔细研究一下。
电路图,不知道是否是这个机器的?能否发一份?
谢谢!
17-08-21 11:27

引用 yuzhirong 在 2017/8/20 19:34:29 发言【内容省略】

查了一下,应该是,下板主开关电源是530V直流母线供电,其24V直流电压供给上板小开关电源,再产生5V和+-15V,供CPU、面板、上下板运放。
17-11-18 10:37

工控新闻