登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:开关质量太差了
点击:1501 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
442443017
630A的开关,半年的新机,开关很少操作,居然烧成这样。质量太差了,怀疑是作坊山寨的
21-01-11 21:31
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
触头接触不好
质量问题!
21-01-11 21:53
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
这种还是买名牌的好。
21-01-11 22:58
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
这是成套电柜的搭配空开吧?应该是个别质量不过关,应该不是整批不过关。这回有理由忽悠采购进高价货回来用了。
21-01-11 22:59
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一相接触不良,开关装配质量问题。
21-01-11 23:42
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
并没体现出品牌 拍摄的挺专业面 左弧光痕迹不一定是质量问题 再贵的开关只要有一次带载分合都会这样
21-01-12 01:31
6楼
编辑
引用
管理
surfacersnow
换些好i的
21-01-12 10:29
7楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
感觉是单相被爆了!不单纯是电器元件质量问题,应该还有使用习惯的问题!
21-01-12 15:35
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
这么大的电流,没有灭弧罩吗?
21-01-12 20:20
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个一看就是触点材质不行!
看这个外形和触点,不是德力西就是正泰,铁定不会偏离这2个品牌
21-01-12 20:49