登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:开关质量太差了
点击:1155 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
goldage
看那个触点我还认为是400A的,怀疑这个开关是虚标的,630的开关不会这么苗条吧。120线耳做参照物
21-01-12 21:11
11楼
编辑
引用
管理
2066825
左边一相肯定是过电流了,你看看上面的铜接头颜色也变了,所以问题不在开关本身.
21-01-13 08:47
12楼
编辑
引用
管理
442443017
机器安装好才半年,是欧陆控制器的电源空开,关机只关控制电源和总电源开关,这个开关是不会操作的。
21-01-13 21:22
13楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该还是过流了才对,是不是半年都没有做点检,导致异常都没有发现,搞个热像仪点检,这个问题一下就发现了!
21-01-16 17:37