登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电池容量和电器的功率有关系吗?
点击:3576 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
JFVG8
公司要做个触电、过流体感模拟装置。老板要求用蓄电池做。做过流实验的时候需要开启3个1200W的吹风机。如果我用一个12V150AH的蓄电池,加正弦波逆变器,12V转220V,请问能带的动吗?电池容量和电器的功率有关系吗?还是说只是影响电器的使用时间
21-01-08 11:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
肯定有关系,蓄电池也是有放电电流限制的,不够用的时候可以并联来增加这个电流值;
21-01-08 11:07
2楼
编辑
引用
管理
JFVG8
那三个吹风机,每个功率1200W。用12V150AH的蓄电池可以嘛
21-01-08 11:10
3楼
编辑
引用
管理
JFVG8
Z版,可以加一下你的V吗,想请教一下
21-01-08 11:10
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
蓄电池的安时指标,是表示它的续航能力的。你这么大的负载功率主要看蓄电池放电电流,带它们没问题,就是持续时间会很短。
21-01-08 11:54
5楼
编辑
引用
管理
JFVG8
请教K版。蓄电池、逆变器、用电器功率、续航时间。这四者该怎么算呢
21-01-08 11:58
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
能同时工作的话,3个1200W最多也就用个20多分钟,你要续航时间长就要多并联几个;
21-01-08 12:29
7楼
编辑
引用
管理
JFVG8
Z版,那逆变器功率怎么选呢。淘宝有推荐12V 12000W。有推荐12V 16000W的。不知道该怎么选
21-01-08 13:18
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加热类负载,不像电机类起动时电流好几倍,关键是你看到的淘宝上大多功率都是虚标的,倒底虚到什么程度就不好说了;
21-01-08 13:56
9楼
编辑
引用
管理
goldage
你这个逆变的功率最少要4000W,这个功率的12V的你的选项好像不多
21-01-08 21:46
上一页
下一页
工控新闻
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
涨价周期开启 半导体产业迎量价齐升新阶段
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
优必选2025年成绩单出炉,全尺寸具身人形首登C位
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂
春启智造新篇!2026年3月工业自动化资讯全览
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
更多新闻资讯