点击:1068 回复:18

DRVI 绝对定位
DRVI   K1000   K1000   Y0   Y1
d8170记录Y0端口发送了1000个脉冲,但是由于电机被卡住了   实际  只走了一点 ,,,
我接了
松下驱动的    伺服准备 35    伺服报警 37
请问需要怎么接线  才能让PLC知道   电机后在的编码器实际走了多少 ?
21-01-06 15:52
不知你是用的是那款驱动器?建议你还是看看伺服手册吧。应该由伺服控制器反馈给PLC高速计数器吧?或者通过总线
21-01-06 16:08
A6    看了手册  不好找
21-01-06 16:15
是通过AB相输出的那种吗?
21-01-06 16:16
Z相有个集电极输出的,25脚接plc的COM端,19脚接plc的高速输入端,这样伺服电机每转一圈PLC可以记一个数,如果觉得不够精度的话就要接AB相,但是这个AB相是差分输出,PLC不支持,需要加个转换电路板。
其实最好的是在传动部分加个编码器反馈。,可以看看这个http://m.gkong.com/bbs/483437.ashx
附件 截图未命名.jpg
21-01-06 16:34
在传动端加编码器吧;
21-01-06 19:18
空间不太允许
21-01-07 07:39
一次工作只转   五分之一圈   传动这里空间不太允许加编码器,,我还是想看看驱动器这里接出来
21-01-07 07:41
Z相  不到一圈  不可以计数吗     Ab相输出的话都是什么转换板呢
21-01-07 07:44
是这种不
21-01-07 07:49