主题:直流触摸屏的地线能否跟交流电的地线接在一起?
点击:2169 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
Rafael
请教各位大神:
一般DC24V的触摸屏(或其它用电器)的地线,能否和380V交流的地线接在一起?会不会有什么影响?
如果不能接一起的话要怎么处理?
谢各位指教!
20-12-31 09:33
1楼
编辑
引用
管理
我是打工仔
应该要FG接地
20-12-31 10:38
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好是单独接地,也就是单独做个接地体。但实际中都是接在一起了,如果没有干扰的话也可以不接,出线干扰时再接上看看。
20-12-31 11:56
3楼
编辑
引用
管理
Rafael
原来如此!感谢
20-12-31 14:06
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
为什么要与380V的地线接一起,单独接,很多都没接的;
20-12-31 14:52
5楼
编辑
引用
管理
Rafael
因为电柜只做一排地线,都是相通的,要么不接,要么全接到一起了
20-12-31 19:10
6楼
编辑
引用
管理
goldage
和动力地接到一起不如不接
20-12-31 21:15
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
没见谁家控制柜里埋了两个地。
等电位怎么解决?
还见到直流电源负极接地的柜子。
21-01-01 07:03
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
理论上电源地可以接在一起:关键是DC24V一般都是跟PLC输入输出接在一起的,甚至模拟量也是中国DC24V供电,于是问题就发生了——电源地的干扰会产生串扰,还不如不接这种噪声信号很大的干扰地呢
21-01-01 09:22
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
亏你还是在芯片行业长大,当年我给芯片企业替换PLC,那知识白长啦
21-01-01 09:40