登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】额定100/5A穿2匝,穿1匝是不是变成200/5A?(20201222)

点击:1704 回复:10

附件 IMG_20201217_103925.jpg
最后修改:2020/12/23 9:07:47
20-12-21 18:35
请教一下老师傅们,这样三相电表走的度数准确吗?
20-12-21 18:37
设计是穿2匝,穿一匝的话贯穿磁通值及漏磁与2匝不一样的!确切的说在低电流时测量精度更低!也就是电流检测低端灵敏度大大下降了
20-12-21 19:28
穿2匝是50/5,
接电表0.5级有点低,应该0.2级或更高等级的。
20-12-21 20:20
你还是老老实实的串2匝好了
好多好多年前,第一接触这东西,是被客户拽过去认识的它,有些工作正常,有的不行,在看了行和不行的比较,发现问题表情
20-12-21 22:11
上面已经说了,规定穿2匝的就必须穿2匝及2匝的倍数,否则不准确。穿1匝的,可以穿多匝降低变比。
20-12-21 23:20
楼上说的对。规定串两匝,就穿两匝,干嘛要减少呢。针对小于额定电流比的测试,可以多穿。
20-12-22 10:21
要求穿两圈时是100/5要是人为穿一圈理论上是200/5吧  这个需要确认
20-12-23 07:39
估计200比5也能用,可能测出电流不准。
20-12-23 11:37
如果是别人收你的电费对方同意,可以1匝变比改为200/5
如果是你收别人电费,不要1匝,否则你会亏些电费。
因为1匝时同样的负载,互感器二次输出电流变小了,小负荷电表就不一定转了。
20-12-23 11:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯