登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于配置,设计是否有问题?

点击:1477 回复:36

引用 82252031 在 2020/12/20 19:57:46 发言【内容省略】

确实如你所述。补偿有的,附件图纸里设计时已经有了的。
20-12-21 09:41

引用 82252031 在 2020/12/20 19:57:46 发言【内容省略】

但变压器容量我个人觉得有点悬,从电流角度来讲,800KVA的变压器二次侧电流1100多点,而单台泵的额定电流有660A,长期运行在不超过90%负载率的工况并不代表不存在接近100%的工况。
20-12-21 09:50

引用 机栝 在 2020/12/21 8:24:34 发言【内容省略】

变压器容量不会不有问题? 机组功率因数偏低,额定电流280KW/0.93/0.7也有650+A的额定值,800KVA变压器二次侧额定1100+多一点而已。
20-12-21 09:53

引用 jinqiaoma 在 2020/12/21 9:20:40 发言【内容省略】

是,但大概率是开3-4台。
20-12-21 09:54
这种奇葩也就是中国的设计院干得出来!!
直接变频启动一拖二,第一台启动完成旁路运行再启动第二台......;2套都是如此
估计设计院的都是得了软启动器强制性精神病......
20-12-21 10:13

引用 yutianhe95 在 2020/12/21 9:53:29 发言【内容省略】

你这个计算是不是偏大了,280KW的电机正常运行的情况下应该在475.5A左右,另外800KVA的变压器,功率因素0.7,也就是有功功率560KW,对应两台280KW的电机不是刚刚好吗,如果觉得不稳妥,可以加装一个电容补偿柜,把功率因素补偿上去
20-12-21 10:15

引用 机栝 在 2020/12/21 10:15:29 发言【内容省略】

不偏大,功率因数只有0.7,考虑输入效率后确实是650+A的,但看功率可能是够,但看电流就未必了,加了补偿后应该问题不大。
柜子选变频器的时候,施耐德315KW往上的只有400KW了,所以配的是ATV61HC40N的施耐德变频器,长期允许额定电流759A的,单台变频器成本11W+。
最后修改:2020/12/21 10:30:11
20-12-21 10:23

引用 高雅的雅 在 2020/12/21 10:13:05 发言【内容省略】

表情表情表情表情,但凡说道软起动必见你喷啊,喷归喷,但从设计院的图纸来讲好像普及率还是挺高的。
20-12-21 10:27
哦,是这样。我理解,你能用软起,就说明这个电机是工频运行的吧?软起仅仅是帮助电机启动而已。那么,如果这个电机先用变频器启动,待到运行至工频后,直接转成工频运行,然后再去启动另外一台电机。也就是,一台变频器可以非同时的启动n台电机。这要比软起获得更好的平滑启动性,而且不会比台台配置软起贵吧?这么做,需要工频运行的电机,不要同一时间启动。仅此而已。
20-12-21 10:29

引用 kdrjl 在 2020/12/21 10:29:05 发言【内容省略】

是的,确实如你所述,但项目招标要求指定了4个柜子(2软起+2变频),只能按要求报价投标来的。其实对于我们而言也好,设备配置高了有Q赚不是表情
最后修改:2020/12/21 10:34:26
20-12-21 10:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯