引用 82252031 在 2020/12/20 19:57:46 发言【内容省略】
确实如你所述。补偿有的,附件图纸里设计时已经有了的。点击:1477 回复:36
引用 82252031 在 2020/12/20 19:57:46 发言【内容省略】
但变压器容量我个人觉得有点悬,从电流角度来讲,800KVA的变压器二次侧电流1100多点,而单台泵的额定电流有660A,长期运行在不超过90%负载率的工况并不代表不存在接近100%的工况。引用 机栝 在 2020/12/21 8:24:34 发言【内容省略】
变压器容量不会不有问题? 机组功率因数偏低,额定电流280KW/0.93/0.7也有650+A的额定值,800KVA变压器二次侧额定1100+多一点而已。引用 yutianhe95 在 2020/12/21 9:53:29 发言【内容省略】
你这个计算是不是偏大了,280KW的电机正常运行的情况下应该在475.5A左右,另外800KVA的变压器,功率因素0.7,也就是有功功率560KW,对应两台280KW的电机不是刚刚好吗,如果觉得不稳妥,可以加装一个电容补偿柜,把功率因素补偿上去引用 机栝 在 2020/12/21 10:15:29 发言【内容省略】
不偏大,功率因数只有0.7,考虑输入效率后确实是650+A的,但看功率可能是够,但看电流就未必了,加了补偿后应该问题不大。引用 高雅的雅 在 2020/12/21 10:13:05 发言【内容省略】
引用 kdrjl 在 2020/12/21 10:29:05 发言【内容省略】
是的,确实如你所述,但项目招标要求指定了4个柜子(2软起+2变频),只能按要求报价投标来的。其实对于我们而言也好,设备配置高了有Q赚不是