设备参数:
电机4套额定输出280KW,功率因数0.7左右,效率0.93;负载率长期70-90%之间,算标准负载。
设计院方案:
设计院原始设计变压器两套10/0.4KV,干式800KVA*2台,启动方式:2套软起+2套变频,起动时先软起后变频。
配电柜到电机控制柜不超过15米,控制柜到电机不超过35米;
电缆铜芯YJV 0.6/1KV,3*185+1*95双拼,走电缆沟内置桥架。
说明够详细了,大家以为如何?
最后修改:2020/12/19 9:11:01
20-12-19 09:09
图片看不清,可以看附件。
附件:
[本地下载]
附件 0000.jpg
20-12-19 09:21
185是主线的话,电缆线小了
20-12-19 09:53
280KW*4*0.9=1008KW=2000A
2条185,370平方带2000A,1平方5.4A,感觉有点小。
20-12-19 10:17

引用 yutianhe95 在 2020/12/19 9:09:15 发言【内容省略】

1.起动时先软起后变频。
什么意思?每台电机都是先软起后变频?
2.电缆铜芯YJV 0.6/1KV,3*185+1*95双拼
是每台电机用的电缆吧?不是总进线用3*185+1*95双拼吧?
20-12-19 12:54

引用 YXBK 在 2020/12/19 10:17:00 发言【内容省略】

楼主的意思应该是电缆铜芯YJV 0.6/1KV,3*185+1*95双拼  是每台电机用的电缆吧?不是总进线用3*185+1*95双拼吧?
20-12-19 12:55

引用 YXBK 在 2020/12/19 10:17:00 发言【内容省略】

单台电机2根185
20-12-19 13:40

引用 lishihao 在 2020/12/19 12:55:47 发言【内容省略】

是的,两台软起两台变频啊,先启动两台软起,后启动两台变频的意思
20-12-19 13:41

引用 yutianhe95 在 2020/12/19 13:40:27 发言【内容省略】

单台的话是不是配大了点,500A配370平方
20-12-19 18:14

引用 YXBK 在 2020/12/19 18:14:33 发言【内容省略】

这个额定电流有660A左右
20-12-19 18:40