主题:地铁400V备自投方案

点击:1913 回复:17

想用施耐德PLC实现2进线1母联的备自投方案,麻烦大神们给简单讲解一下如何实现呢
20-12-10 09:17
主电源进线备自投这个你要用PLC实现吗?
交给双电源开关不就完事吗?专业的设备做专业的事。
如果你想用PLC控制接触器实现,切换时间不知道你能否拿捏的住。
20-12-10 09:34
地铁400V这块从不用双电源,都是要求用PLC实现的,这次也是我们单位第一次中400V的项目,没什么经验
20-12-10 09:59
还有为什么会涉及到接触器么,进线和母联用到的都是框架开关啊电动操作的啊
20-12-10 10:00

引用 603399793 在 2020/12/10 10:00:45 发言【内容省略】

有些特别的设计会用到接触器的。
话说回来,你这备自投合分闸回路设计互锁就好了,为啥要用PLC?
20-12-10 10:05
因为这个是甲方提出的要求被
20-12-10 10:09
附件 QQ截图20201210101057.jpg
20-12-10 10:10
用硬接线路可以实现的你用PLC肯定可以实现,只是看你自己如何设计,切换时间要根据要求把握好。
最后修改:2020/12/10 10:13:41
20-12-10 10:12
你们单位连经验都没有还能中标,其中是否有猫腻……
20-12-10 10:56
只是没有PLC的经验,不代表没有干过地铁项目哦
20-12-10 11:11