登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:地铁400V备自投方案
点击:1913 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
控制要求已经写得比较清楚了,下一步就是靠你们的电气工程师确定选哪种电压检测方式,怎样采集断路器分合位状态反馈、设置合理的延时时间等,根据这些确定硬件选型,出图......
20-12-10 13:43
11楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我在想用PLC的方案,如果PLC供电那一路没电了你还能自动切换备用电路吗?
20-12-10 13:51
12楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
引用
qq2994216177
在 2020/12/10 10:56:37 发言
【内容省略】
是需要一定的关系,外人是很难进入的。一般是几家分了。
20-12-10 13:54
13楼
编辑
引用
管理
威312
我以前的厂备自投都用微机的,好像检测主回路电压和副回路电压,然后主回路如果断电,就断开主回路,好像还检测是否真的断开了,就是开关量,然后确认断开在启动副回路断路器,然后主路电源恢复就跳回主路,好久没接触了哈哈哈,说错了别介意
20-12-10 16:10
14楼
编辑
引用
管理
lvpretend
我们有个污水处理客户,也是用的UPS+PLC(LS K7)通过继电器来实现双电源切换的,用十多二十年了,前几个月UPS失效(以前有没有换过不知道),我去换的,当时也这么想:还能用这玩艺!
20-12-10 20:58
15楼
编辑
引用
管理
434811192
你们中的是地铁0.4KV的低压柜吧,我这边做了4条线的,可以把相关资料发给你
20-12-11 09:36
16楼
编辑
引用
管理
434811192
低压 0.4kV 母线为单母线分段,设置母联断路器。正常运行时,
两台进线低压断路器均投入运行,母联断路器处于分闸位置,0.4kV 母线分段
运行。当其中的一路电源失去电压时(带延时、时间可整定),该进线断路器
延时跳闸,母联开关自动投入,且同时自动切除三级负荷,由另一路电源承
担全部一、二级负荷,当该电源电压恢复,母联开关自动分闸,该电源进线
开关自动投入,三级负荷自动恢复供电。备用电源失压自投、来电自复的过
程由单独的 PLC 控制。进线手动分闸及进线故障跳闸时,母联不能自投。
20-12-11 09:50
17楼
编辑
引用
管理
13820390334
你可以选用施耐德的ATMTRCr系列电源切换装置,它是由MT空气断路器+专用控制器+通讯系统组成的一体化解决方案。具备自动,手动,卸载,RTU控制等功能可实现单母分段母联备自投功能。具体的可以前往施耐德官网或拨打4008101315咨询
20-12-18 12:25
上一页
上一页
工控新闻
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
产业升级筑牢实体经济根基
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
更多新闻资讯