登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:水加热处理请教

点击:1672 回复:30

你那个好像是32A的固态,24KW的发热管接上去肯定会炸
20-12-03 08:09
看标识是80A的
20-12-03 08:12

引用 cfg168 在 2020/12/2 23:09:48 发言【内容省略】

固态选型要这么夸张的吗?需要放大5倍?没接触过望指教。
20-12-03 08:21
关键是散热器
20-12-03 09:07
固态控制加热必须注意散热和加热管短路保护,还要注意固态击穿不能控制温度……如果温度控制要求不高,还是选择大一型号接触器控制维修方便……
20-12-03 09:56
用固态接触器吧!固态接触器自带散热!
20-12-03 10:30
没描述清楚:继电器是三相的,用了几相?加热管几根?星接?角接?每相24KW?温度控制精度要求不高接触器就可以。
20-12-03 14:24

固态继电器背板没有散热板?
20-12-03 16:58
直接上调功器,简单快捷
20-12-03 19:43

引用 honghaii 在 2020/12/3 8:21:56 发言【内容省略】

不记得了,反正要往大一点的容量来选型,要看使用环境是否恶劣的。
http://www.ssrssr.com/news/51.html
附件 image.jpg
20-12-03 19:58

上一页 下一页

工控新闻