登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:和某仪表modbus ascii通讯做到我想吐了……

点击:1936 回复:30

是的,模拟量采集,然后通讯发回去给PLC,,,今天试了下,还是不是,标定不准,难搞,但是看到过别人也有工程用模拟量,但是就是不知为什么标定不准
20-11-17 21:07
看这些存储罐子应该都是3吨的,电子称选型前是否可以考虑成套的配件(某宝上成套的价格也是比较便宜,提供485通讯口)
20-11-17 21:52
选型挖坑.
最近有感,通讯还是网线靠谱.PN,ECAT,ENET/IP等等.
20-11-17 22:06

引用 51477工控迷 在 2020/11/17 21:07:11 发言【内容省略】

标定,仪表有标定的方法,模拟量输出set1里面10-13参数可以设定范围的,另外也可以自己通过模拟量做标定,先在空秤时记下当前值作为零点值,然后放砝码,用这个值减去零点值再除以砝码重量就相当于是分度值了,以后再用当前实时值减去零点值除以分度值就是重量值了。
20-11-17 22:34
模拟量我试了放200公斤法码,然后标定对应模拟量20毫安,空称后再放160公斤法码,测出电流为17毫安,,这么一点重量偏差就这么大了
20-11-18 10:28
标准的modbus rtu都没那么吐血了,,就为了省那点钱
20-11-18 10:29
没事,老板挖坑,打工人填坑
20-11-18 11:09
自己重新开发不行吗?反正你们用的又不多,从市场上买成品的壳体回来,然后自己设计,想多快就多快,想什么协议就什么协议。
20-11-18 12:45

引用 51477工控迷 在 2020/11/18 10:28:36 发言【内容省略】

200公斤20毫安,160公斤17毫安,(20-4)/200*160+4=16.8 ,差不多呀,应该是满量程没设定好。
附件 截图未命名.jpg
20-11-18 14:03
我搞除湿机也遇到过奇葩通讯,不支持西门子modbus rtu块,只认自由口功能码,且不能连续读多个寄存器、线圈只能写不能读(只能下命令没得反馈)。一根485挂30台,一圈下来要2分钟。
21-02-27 10:56

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯