登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:更换自愈式电容器经验

点击:1796 回复:17

师傅们,更换自愈式并联电容器需要给电容器放电的吧?还是说切掉电源过5分钟以后操作,让电容器内部电阻自己放电?你们都是怎么操作的?
附件 IMG20201113135458.jpg
今天11月17号,电容采购到位,更换新电容:第一步,把转换开关从自动转到停止,退出电容运行,断开总闸。第二步:5分钟后万用表验电,确定没电,然后再用变频器刹车电阻搭了一下确保安全。第三步:更换后新电容,检查了一下接触器,热继电器,保险丝座接线。测量保险丝是否完好。第四步:合闸上电,转换开关打到自动,自动投入电容运行。第五步:测量每一组电容运行电流,基本平衡在23A左右。额定电流26.2A,可能电流表有点误差吧。当时没投入电容运行时候负载电流300多A了,投入电容运行,一共自动投入了7组,电流170左右,负载电流200多A,功率因素也比较完美了。
附件 IMG20201117073821.jpg
附件 IMG20201117074033.jpg
附件 IMG20201117092554.jpg
附件 IMG20201117094411.jpg
附件 IMG20201117092825.jpg
附件 IMG20201116152837.jpg
最后修改:2020/11/17 11:19:53
20-11-13 15:01
三分钟后随便用螺丝刀短接一下就行
20-11-13 20:28
对电容进行拆装线的操作,第一步就是放电,千万不要用电线直接短路操作,不但影响电容寿命还非常不安全。一般工厂都会有变频器的刹车电阻,拿来放电很好,实在没有的话,你拿个电饭锅去做放电电阻都可以
20-11-13 21:18
我换这种电容器一般都是用表量一下,没有电压,再用试电笔搭一下,没电就拆线更换。现在补偿电容上端的接触器都带有断电自放电电阻器,只要接触器没坏,一般都是不需要另行放电处理,拿表量一下,有电压就等会,没电压就干活。
20-11-13 22:31
本人通常是用100W电烙铁来放电。
20-11-13 22:37

引用 goldage 在 2020/11/13 21:18:36 发言【内容省略】

两个白炽灯泡串联放电还直观
20-11-14 15:11
我是先切断电源
然后等两分钟测电压
没有就拆,有就用线对地放电!
20-11-14 15:41
白炽灯是最好的选择.电容放电绝配,
用螺丝刀短路那些打火还是有点吓人
20-11-14 17:07
我还是选择楼上师傅的建议,关电5分钟后再用变频器刹车电阻放一下电确保安全吧!
20-11-14 22:18
我见过一个家伙用螺丝刀短接结果把螺丝刀烧了,而且那个家伙差不多一年都不敢开补偿柜的门!!
原因:补偿电容较大——单台200Kvar 0.4KV,而且关键的是:电容器组内部的放电阻脱落了(内部放电电阻是3个电阻并联,理论不会坏但是偏偏脱落)!!
我检修电容都是直接万用表测量,然后有电没电都用2个1000W碘钨灯泡串联的放电装置并接放电一下确认......
20-11-15 11:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯