登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:更换自愈式电容器经验

点击:1816 回复:17

引用 高雅的雅 在 2020/11/15 11:01:51 发言【内容省略】

师傅说的对,不要以为安全了,还的走验电和放电流程,确保安全……
20-11-15 12:56
我这边是停15分钟后验电,然后带绝缘手套拆卸的。
20-11-15 17:15
换过好多次了,都是这样操作的:先关自动,再分主开关。按这样操作一般是没有电的。如果有电串两个同功率的灯丝灯泡放电。
20-11-16 11:00
看上图两个电容都要换了,都漏液了。
20-11-16 11:03

引用 jxxs20101001 在 2020/11/16 11:03:06 发言【内容省略】

一次性全部更换,十多年了……
20-11-16 11:15
话说现在看网上有什么智能型补偿电容,各位有用过的没?效果怎么样?
20-11-17 08:06
我们一般都是切掉电源过5分钟以后操作,用表量一下,电压<50V就拆;老的电容基本上断电后电压马上就降了。已经更换了几十个了。
20-11-17 08:25
说用螺丝刀短接放电的简直就是胡来,典型的吊儿郎当电工,你是没见过驱动器断电一天电容还是满电的,还是吃亏少!
20-11-18 09:38