主题:【话题】各位师傅,工厂4台10000/400变压器闪跳怎么回事?(20201111)
点击:1518 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
450767466
供电所是不会说有问题的,自己在10KV进线柜装一台智能监控表,这样好有证据
20-11-13 08:52
21楼
编辑
引用
管理
mengx9806
之前负责这一块,打电话过去,供电部门说他们正常,然后打电话到他们运维的班长,还能听到麻将声音;同步到区域的供电群,周边几家企业出现同样的问题····所以,建立和周边企业的供电管理群的关系非常重要。
20-11-13 10:25
22楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
谢谢了,我们这里就我们一家工厂,其他是村队,问了他们好像有一次停电又来了,不知道是不是,已经反映给他们了,这两天又没有停电,但愿他们搞好了。
20-11-13 18:06
23楼
编辑
引用
管理
szhenlong
有可能是同线路负荷异常引起的
20-11-13 20:39
24楼
编辑
引用
管理
goldage
实话实说,变电站倒闸是很常见的操作,不过有时候速度比较快你没发现而已,时间长的有时候会是十几秒,甚至一分钟,这个时间对设备是肯定有影响的,如果你觉得需要的话,停电后来电就切入人工操作就是了
20-11-13 21:13
25楼
编辑
引用
管理
516596794
我之前也遇到过一样的问题,停电一次损失很大,内部线路查了又查找不到问题,公司给的压力也很大。
终于有一次逮到了,联合了这条高压线的用户一起投诉。
上个月供电公司刚刚改造完高压线路,后面就看效果了。
20-11-15 13:47
26楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
哈哈,不敢啊,随便给你动点小手脚,就受不了。
20-11-15 16:43
27楼
编辑
引用
管理
属牛的
基本可以断定是供电方面的问题。供电部门有自动重合闸功能的,防止有短暂的一次性故障后自动再合闸一次。以减小停电的损失。
20-11-17 09:13
28楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
好的谢谢,我去看看,
20-11-17 18:08
29楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
已经解决了,是同一条线路上的一个村队的线路出现故障,把他们供电公司的永磁开关顶掉了,他们把永磁开关设置了自动合闸功能,所以就回在很短的时间又来电了。终于解决了,高兴,谢谢各位师傅的帮忙。
20-11-24 12:58