主题:【话题】各位师傅,工厂4台10000/400变压器闪跳怎么回事?(20201111)
点击:1498 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩
最近工厂的供电老是停一下又来了大概一秒钟不到那样的,供电是万伏高压经一台永磁开关进厂然后分接4台10000/400的变压器,这种情况去年有两次后来好了,今年又开始了,已经4次了,一天一次,不知道是怎么回事,那台永磁开关是那种带遥控器开合闸的在高压电杆上,上面还有一台小的pt,我晚上,白天都去看了一下没有发现有打火接触不良的现象,用红外测温远测量了一下永磁开关温度也不高,不知道是怎么回事,请教一下各位老师,怎么回事,是不是高压供电那面有问题?
最后修改:
2020/11/12 9:15:34
20-11-10 03:51
1楼
编辑
引用
管理
towngas
高压开关跳停后一定要问一下供电部门,10千伏线路供电是否有闪动,说不定是上一级开关闪动,用户的10KV进线开关一般不带失电保护。
20-11-10 07:58
2楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
是的,我们的开关是不带失电保护,打电话问当地的供电部门说他们的是好的
20-11-10 08:14
3楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
他们有没有那种开关带失电自恢复功能的,就是跳闸很快自动合闸的开关
20-11-10 08:16
4楼
编辑
引用
管理
towngas
10KV以上供电线路的开关绝大多数带二次自动合闸功能
最后修改:
2020/11/10 8:28:01
20-11-10 08:26
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
有可能的话,询问一下周边用户,或者同一个变电站的用户,看有不有该现象;不然的话,继续观察。
20-11-10 08:38
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
戈壁滩
在 2020/11/10 8:16:56 发言
【内容省略】
有这种自恢复功能的应该都有记录功能的吧,可以查得到,5楼的方法最有效,问一下同线路的其他用户就可以了。
20-11-10 09:34
7楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
其他用户是农村用电,不像工厂是电磁式的开关,停电几秒感觉不到
20-11-10 10:01
8楼
编辑
引用
管理
goldage
这个基本是变电站问题,比如转换线路操作
20-11-10 22:08
9楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
最近两周已经4次了,太坑人了