132kw  270A
距离18米  90足够了
20-11-08 16:19
图片上的那设备好像是一个塑料热混合机,但那电机看上去好像和132KW的有点差异,有钱上变频拖动,安装省事又方便
20-11-08 21:19
我们这90平方。我们是132千瓦绕线电机。等段电阻启动。
20-11-08 21:24
2根YJV-3*70+1*35, 看照片饲料厂用超粉粉粹机,四川眉山利达华锐超微厂家
20-11-09 08:03
我们22kW以上不带风门控制的离心风机就不用星角启动了,真心困难,启动失败的案例好多次。软启动效果还是非常不错的,主要是没有二次冲击,离心风机一般都能控制到2.5倍额定电流。
20-11-09 10:55

引用 高雅的雅 在 2020/11/8 10:06:11 发言【内容省略】

你说对了 最近又接触不少较大型电力的启动现场  包括昨天又去了华南城等全部是南方人做的柜子 都是星角启动  以后设计主推星角启动
20-12-18 14:19
我感觉90平方的线没问题
20-12-19 09:41
我们公司132KW电机用的都是95平方铜缆,自耦变压器减压启动,比软启和星角转换好用。
20-12-19 21:25