主题:132kw电机
点击:2247 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
132kw电机应该选用多大平方的铜缆 距离18米 已经安装完毕 有说太大了 还有说太小了 启动就得烧断了目前还没试运行
最后修改:
2020/11/8 6:16:04
20-11-08 06:04
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
目前选的电缆是多大?工作电压是多少?都没有的话大家怎么判断
20-11-08 08:11
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
我们有台类似的设备,50kw的电机也就50多的电流。实际电流还需要看工况呢。
20-11-08 08:31
3楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
90平方,6条,星三角启动,目前这边的厂里全部是132和110的电机,全部是用的这个规格的电缆。
20-11-08 08:50
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
应该用120平方的6条线,安全一些
20-11-08 09:04
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
我选的是90平方国标铜缆3根 软起 不过想大也大不了接线盒太小 厂家准备的是240缆 线鼻子露在接线盒外面了
最后修改:
2020/11/8 13:10:35
20-11-08 09:22
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
gzlsj
在 2020/11/8 9:04:20 发言
【内容省略】
三个120都装不下 不用说六个了
20-11-08 09:24
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
132KW不是神马大电机,90平方铜线载流量近300A,对付132电机绰绰有余!!
不过用软启动器这个是败笔:因为软启动器谐波大,污染公司电网干扰其余设备,参数设置不当比直接启动电流还大,就算参数正确设置启动电流铁定大于星三角启动......
反正目前油泵、风机我都是直接星三角启动,从来没有出现无法启动问题,
20-11-08 10:06
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哈哈,我用变频器启动。多稳当,而且还可以优化电机运行点的效率。
20-11-08 10:33
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有条件建议上变频器
95的线就可以了
20-11-08 12:52