登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问如果保险不烧,变压器先烧原边还是副边
点击:2497 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
muziljs
05-08-30 16:59
1楼
编辑
引用
管理
chumiao
应该是负载电流大的一侧
05-08-30 18:56
2楼
编辑
引用
管理
2066825
原边最有可能
05-08-30 19:01
3楼
编辑
引用
管理
SLN
多数保险装在原边,所以...
05-08-30 21:16
4楼
编辑
引用
管理
muziljs
我的原边副边都有保险,但两边保险没烧,变压器倒先冒烟了,然后变压器原边烧了。
请问380/220v 100VA的原副边应用多大的保险丝
05-08-31 10:15
5楼
编辑
引用
管理
fuqiu
不管保险管在哪,不管升压降压,都是电压高的一边先烧!
05-08-31 10:43
6楼
编辑
引用
管理
muziljs
请问为什么?
05-09-01 08:54
7楼
编辑
引用
管理
不老仙
只要保险丝是正确安装肯定能保护过流事件的,因此变压器烧坏的原因是属匝间击穿,多数为电压高的那边,只对两边电压相差较大的而言,两边电压相差越小烧坏的机会相差越小,电压低的变压器烧坏的机会比电压高的烧坏的机会少很多,不过制造质量及使用条件是关健。欢迎上我网站交流,我网站
http://luonanjidian.com
05-09-01 09:14
8楼
编辑
引用
管理
877476825
感觉应该是电压高的原边先损坏,因为若电压高的的那侧会先击穿绝缘而烧坏。