登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教大家一个问题

点击:838 回复:6

最近遇到一个问题,是旋转台的一个原点信号,旋转台旋转到感应开关就停止旋转,这个开关是三根线,24v,0v,信号线。感应开关有个指示灯,一开始的异常是旋转台一直旋转,我们看了一下感应开关,感应开关指示灯一直暗着不亮,后来我们重新拧紧连接到plc的感应开关信号线,感应开关指示灯正常,但是plc里面监测到的信号线一直亮着,后来接到plc的其他输入端子,接的时候是好的,刚准备回原点时又发现旋转台一直旋转,看了一下信号线又是一直有24v,关键是我把感应开关的0v拆掉,信号线还是一直24v,大家帮我想想什么原因,头大
20-10-12 21:42
换个开关,plc的输入点指示灯是闪烁还是一直亮,光电坏的可能性大
20-10-12 22:42
拿万用表测量最准了,感应开关灯亮和不亮的时候,表笔连接0V和信号线,亮的时候应该显示24V,不亮的时候应该显示0V,这就是感应开关的高电平有效(正极输出)。
20-10-12 23:00
你要先确定接近开关是pnp的还是npn的,然后拆出黑色线【一般是这根输出线】,测量工作和不工作有没有输出的情况,按照你描述,坏了可能性有点大……
20-10-13 01:44
估计感应坏了
20-10-13 07:34
先检测是不是传感器坏了
20-10-13 16:22
应该是传感器坏了或传感器到PLC的信号线有问题,这个在潮湿的工作环境会比较常见
20-10-13 21:24

工控新闻