最近遇到一个问题,是旋转台的一个原点信号,旋转台旋转到感应开关就停止旋转,这个开关是三根线,24v,0v,信号线。感应开关有个指示灯,一开始的异常是旋转台一直旋转,我们看了一下感应开关,感应开关指示灯一直暗着不亮,后来我们重新拧紧连接到plc的感应开关信号线,感应开关指示灯正常,但是plc里面监测到的信号线一直亮着,后来接到plc的其他输入端子,接的时候是好的,刚准备回原点时又发现旋转台一直旋转,看了一下信号线又是一直有24v,关键是我把感应开关的0v拆掉,信号线还是一直24v,大家帮我想想什么原因,头大
20-10-12 21:42