主题:各种尝试都做了,还是不能转
点击:2431 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
ck4ert
1.采用内部供电,VDD和OPC短接
2.使能也接了,CN1B 5和10连接
3.PLC程序也改用伺服指令
4.伺服也设置为AB相脉冲工作模式
5.伺服手动测试良好,电机能转
6.PLC输出灯亮,伺服接不到脉冲
7.伺服屏幕上没有脉冲显示,电机也不转
最后修改:
2020/10/5 17:37:41
20-10-05 17:03
1楼
编辑
引用
管理
mengn66
不要外部脉冲,手动应该也可以转的吧。台达的就可以手动让转起来。你看手册有没有,手动如果转起来在查脉冲又没有过来
20-10-05 17:10
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
是PLC没有脉冲输出,还是伺服驱动器没有接收到脉冲输入.
20-10-05 17:21
3楼
编辑
引用
管理
ck4ert
手动测试功能可以转动
20-10-05 17:22
4楼
编辑
引用
管理
ck4ert
伺服没有收到。PLC的输出灯都亮了。
20-10-05 17:22
5楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
试一下伺服电机自带的点动功能
20-10-05 17:23
6楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
ck4ert
在 2020/10/5 17:22:59 发言
【内容省略】
1,接线,
2,伺服模式.(监控可以设置输入脉冲量把,这个直观),电子齿那些暂时不要动,好像默认是1mm/1000个脉冲
20-10-05 17:28
7楼
编辑
引用
管理
ck4ert
正常
20-10-05 17:30
8楼
编辑
引用
管理
田笑
怎么两个y1
20-10-05 19:42
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用示波器看PLC到伺服端子的脉冲信号,电平高低幅值是否符合要求?手动可以转,链接PLC不能转,那就是信号到了伺服不符合要求嘛。