主题:各种尝试都做了,还是不能转

点击:2135 回复:32

先看看有没有使能,方法是通电用手转动电机轴要转不动,接线按图来。
附件 11.jpg
20-10-05 19:52
伺服设成方向加脉冲
20-10-05 21:04
接好线,直接连续脉冲发过去测试啊
20-10-05 21:14
没回原点,用啥DRVA,用DRVI不香吗?
20-10-05 22:28
DRVI也不行
20-10-06 03:30
VDD应该是没有过来OPC这边
20-10-06 03:32
CN1B的com出来要连到CN1A的OPC吗?
20-10-06 04:18
感谢这么多热心的朋友
20-10-06 04:23

引用 ck4ert 在 2020/10/6 4:18:50 发言【内容省略】

一定要,VDD COM OPC 这三个端子要连在一起,VDD是伺服驱动器提供的电源正极,用到的PP PG EMG LSP LSN SON 这几个端子实际上就是个光耦,你可以想象就是个灯泡,要想端子起作用灯泡就的亮,
OPC是 PP PG 的公共端
COM是 EMG LSP LSN SON 的公共端
先把公共端接上正极,为什么要接正极呢,因为PLC控制的是负极,所以公共端接正极,SG端子是伺服驱动器提供的电源负极,EMG LSP LSN SON 这几端子你现在不要通过PLC控制,所以就直接与SG负极相连,这样一端接正一端接负EMG LSP LSN SON 这4个端子就工作了。PP PG是通过PLC控制的,所以接到PLC的输出端 Y0 Y1,SG就接到输出端的公共端COM0  COM1.
其实这些在手册里都有详细说明的,在你的另一个帖子中8月6日我就截图告诉你了,昨天你的接线图还在接PG和NG,我都不知道怎么说了,你既然发帖求助,那么我们告诉你的方法你至少的去试一下吧,否则11月6日还是动不了。
20-10-06 08:57
技术和人品双丰收
20-10-06 18:09