登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:通过控制阀门开度实现管道压力调节,出现阀门全开还达不到预定压力或者全关也达不到预定压力,怎么能实现呢?

点击:1016 回复:5

如果全开还达不到设定压力,就让控制器保持输出最大值或者保持输出最小值?
有师傅指点一下吗?谢谢!
20-09-29 13:50
个人理解类似恒压供水啊,压力不到不停泵的。器件要看你是电流控制还是电压控制,增加PLC控制方式也不一样的。
最后修改:2020/9/29 14:14:34
20-09-29 14:14
如果全开还达不到设定压力,就让控制器保持输出最大值或者保持输出最小值?
如果全部打开还达不到设定压力,应该就要报警了,提示看一下到底什么问题
20-09-29 19:18
这个题目有点绕啊,阀门全开都不够压,说明系统设计有问题啊,阀门全关了,还是超压?那就更加不可思议
20-09-29 22:17

dlr

  全开还达不到给定压力,首先看设计是否核算了控制阀的流通能力(即流量系数的计算)。如果计算了则应看工艺提供的参数是否正确。 只有在控制阀选型正确的基础上再去检查其它的原因。
20-10-02 14:02
达不到设定值,就应该保持在当前的饱和输出状态。
20-10-02 17:44

工控新闻

更多新闻资讯