登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:断路器和接触器前端冒烟

点击:2416 回复:30

在国外乡下呆了两个多月,深切体会到了手机及网络不畅的尴尬,无法出门近乎被软禁,只能工地项目部来回,回国前后已经做了四次核酸检测,国外130-140美金一次含报告,国内不到200,现正在成都隔离。
昨天电话接一事故反馈,相关细节如下:
1)按下启动键5秒左右出现的问题,断路器250A,电机90KW,额定180A,测相间及对地绝缘没问题;热继设定175A左右;
2)断路器前端冒烟,但拆开内部没问题;接触器前端自带铜排有明显烧坏冒烟;铜排螺丝紧固没问题不存在松动;
4)前端出线柜过来的120平方进线电缆一相火线对地线绝缘基本没有,但铜鼻子被阉割过;
5)人到现场时控制柜空开没跳,接触器没动作,前端出线柜空开跳闸;
设备从去年开始已经运行了有一段时间,想看看大家的分析,接触器前端自带铜排烧坏始终想不通。
附件 接触器.jpg
附件 接触器内部主触头.jpg
附件 接触器进线端.jpg
附件 空开.jpg
附件 空开铜排.jpg
最后修改:2020/9/21 10:25:53
20-09-20 16:25
这是相间弧光短路  确认了  我十几年前在鹤岗遇到过一次 情况类似  开关铜排间距小于9毫米  清理后套热缩  清理很困难  目前看您的图片不像是相间距离不够  没细看   不是启停时发生的吧  一般都是上一级送电瞬间发生的  能不能是相间遗落螺丝及其它导电物体  我再看看你的描述
20-09-21 09:27
2楼
该帖内容不符合相关规定!
20-09-21 09:36
又仔细看了一下 接触器本体没质量问题 最大可能就是线鼻子造成相间距离不够产生弧光短路  这类事故其实经常出现损失及造成的损坏往往比短路要大 同时虽然是线鼻子端弧光短路也会造成另一端也有弧光短路现象
20-09-21 09:38
你说的这个应该和pcb设计的时候叫爬电距离
20-09-21 09:41
一样道理
20-09-21 09:41
附件 untitled1.jpg
安装工偷吃了相间隔板
20-09-21 09:49
大家都认为是相间弧光短路? 我怎么就不觉得,看断路器前端虽然没加隔板,但两侧都有外护套隔着,接触器前端更是有20mm+的间距,难道两者同时出现问题?
20-09-21 10:24
现场反馈的是启动后5秒左右造成的,不应该是安全间距不够,断路器前端临时加了护套,接触器前端间距有20mm了,都运行了快一年了时间了。
20-09-21 10:28
会不会有点受潮,缩短了爬电距离,然后问下断路器的间隔片呢?
最后修改:2020/9/21 11:42:19
20-09-21 11:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯