主题:断路器和接触器前端冒烟

点击:2430 回复:30

引用 honghaii 在 2020/9/21 11:01:35 发言【内容省略】

有这种可能,但两个同时出问题就有点说不过去了,阴雨天气也不是不常见,断路器虽说没有隔板但好歹有护套隔着。
20-09-21 11:10
现场没什么特殊的气体或粉末啥的吧?
20-09-21 12:38
有啥好说的?如果有较长时间没有运行,这个秋季的忽冷忽热导致接触器内部可能有结露,启动的大电流发热蒸发变成水蒸汽,水蒸汽从上方冒出来不就导致爬电相间短路???
20-09-21 12:52
看状态,我也赞同是相间拉弧造成的。
或许在使用过程中环境发生变化后导致的!
20-09-21 13:15

引用 高雅的雅 在 2020/9/21 12:52:06 发言【内容省略】

这解释有道理,这样时间上似乎也讲得通,可能断路器及接触器上端有残留的凝露水珠,要不然也不至于都在上端而没有下端
最后修改:2020/9/21 18:49:24
20-09-21 18:41

引用 jinqiaoma 在 2020/9/21 12:38:14 发言【内容省略】

没,并排挨着放的还有一台柜子没问题。
20-09-21 18:42
我也觉得高雅师傅的解释说的通……
20-09-21 19:06
看一下那个弧光烧损的状态:2侧得烧损基本一致!!
如果是导电性杂质(例如配线时掉落的铜丝),应该是一侧烧蚀明显,另一侧烧蚀轻微甚至没有烧蚀:因为导电杂质引起的2侧电弧不可能同时发生,顶多是一侧产生电弧发生喷射引起另一侧电弧,前端断路器分断电路需要时间且这种烧蚀明显电流峰值达到了10KA以上,此时断路器分断时间顶多在150mS~350mS,而一侧电弧产生到喷射引起另一侧电弧,其时间差应该大于250mS以上,因此2侧的烧蚀差别应该特别明显......
从这个看只有导电性蒸汽的可能性最大,而接触器在秋季温度变化较大的确会产生凝露(估计产生电弧的柜子密封性较差或者柜门是开启了),这点你可以问询现场管理人员
20-09-21 19:19
这个在温差大的地方会比较容易出现,梅雨天气也会,反正我都遇到过多次了,接触器是富士的,换三菱的没事,空开送电后马上跳开,和你的接线端子没关系
20-09-21 21:32
连接铜线段子高温融化痕迹明显,还有电弧造成的融化铜水喷射,基本可以断定是绝缘下降---表面放电---弧光短路。
20-09-21 23:30