最近有个smart200 PLC与称重模块通讯,要求是等待称重稳定后,再采集称重数据。“等待称重稳定”这个该怎么实现呢!是要采样,进行数据分析吗?有没有兄弟搞过这样的要求,给点思路!
20-09-18 08:34
1楼
编辑
引用
管理
梦雨天涯
我觉得应该是100MS,采集数据,比较前后的数值,差值在一定的范围内(不同千克的物体有不同的差值),默认已经稳定
20-09-18 08:37
2楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
判NG OK ,买一个称重控制器,省事,里面各种参数都可以直接设定。
20-09-18 08:43
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
7583124
在 2020/9/18 8:34:49 发言
【内容省略】
简单,前后数据比较,超过三次一样的即可采样。
20-09-18 08:56
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
稳定时间我是这样做的,0.1秒采一次样做比较,持续多久不变。D292就是设定稳定时间的。
20-09-18 09:49
5楼
编辑
引用
管理
7583124
放的产品可能都有微小的差异,设定稳定时间可能还不对
20-09-18 12:32
6楼
编辑
引用
管理
7583124
这个可以,找时间试试