登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,风机满载星三角启动,星启动时电流几安的电流往下降,是怎么回事

点击:2915 回复:56

风机没有调试过,具体一个电流曲线是啥样的不知。能否关闭或调小进风口来完成这个启动。
20-09-15 10:19
有调试过风机的大神么?请教一下
两台一样的风机,运行时感觉风量大的这个电流大,热继跳闸。星启动时电流从360左右下降缓慢,40多秒时还有280多安,然后热继就跳了。
感觉风量小这个,电流小的这个,电流小,星启动看着很正常,50多秒电流从360左右降到165安的额定电流,转角时断路器跳闸。
如果把热继换到角接触器下,会不会出现断路器跳闸,热继不跳啊
20-09-15 10:29
情况更新,热保护跳闸的风机,把启动时间减小到热保护跳闸之前,风机顺利启动
但是另一台依旧是转角运行时跳闸。电流没啥异常
20-09-15 12:55
此情况应是转角切换时相位异常引起跳闸,与星三角切换时间长短无关!
20-09-15 13:07

引用 chengx 在 2020/9/15 13:07:50 发言【内容省略】

相位异常是什么情况啊?会偶尔异常么?断路器有时候还不跳,能启动运行
20-09-16 09:31
热保护跳闸通过调整启动时间解决了,一台风机正常启动了
断路器跳闸的还是不行,有时候把启动时间调到电流下降到额定电流的那个点,能启动。有时候就不行了,差个几秒都不行,电流每次下降速度不太一样啊
20-09-16 09:34
90千瓦风机如果配用250A断路器,则肯定跳,配用400A,则肯定不跳,350A,有可能跳,也可能不跳,你配用的断路器多少A?
20-09-16 10:16

引用 pan_xiansheng 在 2020/9/16 10:16:26 发言【内容省略】

200安电机专用断路器
20-09-16 10:20
电机厂家推荐说在星转角时加一个0.2秒的间隔
请教一下,这0.2秒时间内,主接触器需要断开么?
还说启动时间不用太长,现在是40秒,观察电流正好降到了电机的额定电流
现在这个电机电流有一样的启动条件时降的快,有时降的慢啊
20-09-16 10:24
两个接触器不太一样呢
型号标识在左边的,是主接触器,在右边的是角接触器
另外一台能启动运行的风机的两个接触器型号标识都在左边
表情表情表情
附件 IMG_20200916_092923.jpg
附件 IMG_20200916_092945.jpg
20-09-16 10:28

上一页 下一页

工控新闻