主题:求助,风机满载星三角启动,星启动时电流几安的电流往下降,是怎么回事

点击:2915 回复:56

风机星三角启动的话,热继电器安装在三角形运行接触器下方是对滴,避开了星型启动大电流,而且电流值只需要不小于电机额定电流的1/1.732 即可,节省了成本
20-09-14 19:17
附件 微信截图_20200914194310.jpg
我们有多台离心机和引风机星三角启动电控柜,其热继电器都是接在三角形回路,启动期间不保护,这种用法有其现实意义。
20-09-14 19:46
一般75kw以上我都不用热继电器 喜欢用互感器和继电器保护
附件 mmexport70f358a58392394975f445dfb86a5f3f.jpg
看看这个 恒压供水一拖二  工频我是咋保护的 很可靠成本低 但必须做出厂前验证
最后修改:2020/9/14 20:07:17
20-09-14 20:03

引用 超级大手 在 2020/9/14 20:03:12 发言【内容省略】

你的设备是变频驱动,根本用不着热保护,变频自身的过流保护的灵敏度绝对超过热继电器。
20-09-14 21:18

引用 pan_xiansheng 在 2020/9/14 21:18:45 发言【内容省略】

电机工频时不需要保护吗
20-09-14 21:24
你的地盘,你做主!
20-09-14 21:28
星运行时,电流下降速度慢是咋回事啊。
还有一台风机,满载启动,启动时间131秒。顺利启动。把阀门都关上,星启动50秒后,电流降到电机额定电流了,到130后,切角运行,断路器跳闸了
20-09-14 21:29
星接时电动机力矩只有角接的1/3,如果不关闭风门带载启动会非常困难,期望降低到额定电流才转换是不现实的,应该把转换点提前些,电流控制到4倍额定电流为上限,不能盲目延长启动时间,提早转换提升启动力矩,反而能缩短整个启动过程。全载启动的风机至少应该选择自偶降压启动。
20-09-15 00:05
他这个应该是变频启动后切换到工频的。
20-09-15 08:54

引用 janrainy 在 2020/9/15 8:54:12 发言【内容省略】

只看到一个互感器,只能取一相电流,何来保护。
20-09-15 10:17