登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,90千瓦风机怎么配置星三角启动?

点击:2062 回复:15

现有两个150A,一个115A接触器。可以用在90KW风机星三角启动么
20-08-27 16:26
可以,150 做主接触器和角接触器,115 做星接触器,注意接线方式。
20-08-27 16:52
国产的品牌最好主接触器用170的。
20-08-27 17:05
就算可以吧  已经小到极限了  最小的用在封星
20-08-27 19:24
这么大的风机我是更趋向用软起或变频,前段时间搞的环保那块,配套75千瓦风机,直接上变频,根据不同的生产任务,设置不同的排风量,节能环保,现在国产的变频不贵了,性能也稳定
20-08-27 21:22
接触器有点小
20-08-28 10:47
星三角启动,封星接触器短时间工作,接触器电流与电机千瓦数一致,另两个主接触器是千瓦数的1.732倍。例如:电机30KW,封星接触器30A,对应规格是施耐德LC1-D32;两个主接触器是千瓦数的1.732倍30*1.732≈52A,靠近标准是LC1-D50,这个如果是一天启动1-5次的话,就是这个接触器了,如果是较频繁启动(1小时启动5~10次),接触器均需要增加一档,封星接触器D50,主接触器D65,如果是频繁启动的话(例如3分钟启动一次),主接触器按照千瓦数*3,封星接触器按照千瓦数的1.732倍——不过,星三角启动不支持频密启动的
20-08-28 11:31
附件 A4C64F8D-F1F2-4012-95F5-B0EDC6A65FFB.jpg
20-08-28 11:58
90KW的,你这个接触器一点问题都没有!这样算那样算的,算个鬼
20-08-28 14:14
品牌要求施耐德的,无法用软起或产品的啊。
主接触器用170的,其他的用150的可以不
20-08-30 11:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯