主题:求助:富士触摸屏故障

点击:1408 回复:7

一块富士UG330H-vs4的触摸屏开机显示屏幕数据没有设置,反复上电能出工作画面,能正常使用。请问各位大神这是什么原因。另外我有一块一样型号的屏幕,用CF卡把数据导入,替换原屏幕显示ERROR:75。求教如何解决这个问题。
附件 6409168ae29e2d03657e06de2bcec17.jpg
20-08-27 10:23

引用 太极漩涡 在 2020/8/27 10:23:20 发言【内容省略】

1、画面数据不存在,请重新下载你的用户程序。
2、ERROR:75 的意思是画面数据的机型不同,请确认你使用的机型和项目文件中设定的机型一致。
Good Luck~
20-08-27 11:07
我手头没有程序,可以找一台相同机器的屏幕插CF卡读出程序再下载到这个屏幕里吗?PLC也是富士的。
20-08-27 15:25

引用 太极漩涡 在 2020/8/27 15:25:24 发言【内容省略】

那取决于PLC的型号和工作模式。
当PLC是早期型号,如NS,NJ,F系列等,你可以通过CF卡读取程序。
当PLC是SX系列,如果项目没有进行协同操作,你可以使用CF卡读取程序,如果是协同模式,那可能会有些问题。
Good Luck~
20-08-27 15:36
联接的PLC是这个,程序可能是协同的吗?现在工作画面能出来,就是每次开机要反复上电,真怕哪次开机时彻底坏了。
20-08-27 16:06
可以用软件把原来的程序读出来,再写到同型号的那台屏内试一下;
20-08-27 16:08
附件 61cb8e0bd5c91c81517d4019f810b1f.jpg
附件 e2ecdecdec003bf223228d16f92c4ab.jpg
20-08-27 16:08

引用 太极漩涡 在 2020/8/27 16:08:55 发言【内容省略】

SPH系列,可进行协同。
如果可能的话还是换新型号的触摸屏吧,你这个都停产10年了。
Good Luck~