登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:怎么会这样子呢?30KW变频器带不起30KW水泵。起动马上过电流,起动时间很长了。

点击:2506 回复:28

有一台30KW变频器控制一台30KW深水泵。新装上去抽了两天的水,但是变频器很热,第三天报恒速过电流。起动还能坚持一两秒,再后来一起动就报过电流。测量电机绝缘偏小1M多一点,于是怀疑水泵漏电。后来拿水泵到厂家维修,修好后拿回来在岸上通电正常。放到井里后开机又报过电流,检查后电机绝缘还是偏小。为了确定电机是否有问题,调了一个37KW软起运器过来试机,正常(测电流正常值,虽然不是我在场测量的)。
水井深500米,水泵在150米处抽水。(变频器厂说水深50米以上要加大一个型号)
问题1:30KW变频器为什么带不起30KW电机?跟水深有什么关系?
问题2:如果因为水深而带不起,那电机应该是超负荷运行,但测量电流却是正常的。
问题3:加大一个型号的话虽然不会报警,但是不是检测电机过载没有那么灵敏,从而没有保护作用?
(目前正在考虑要不要加大一个型号)
20-08-13 22:03
变频器型号?应该是线太长了的原因。
最后修改:2020/8/13 22:41:04
20-08-13 22:36
水深负载大?电流?(钳形表怕电流不准吧,自带的显示这个说不好。)
但是水深扬程越大,电流应该越大。
加大一个型号,电流应该都可以设置的把。
20-08-13 22:59
水深线长电机可能较劲了,变频器满负荷工作,时间长了也就累了,加大变频器有余量
150米起码50层楼高,没做过这么高的恒压,既然厂家发话,那就加1-2级好了
20-08-14 00:07
线长了电阻大,电流应该小才对啊
20-08-14 07:59
如果是这样,那这个电机不是一直处于过载装态运行?关键钳表测电流正常,要是钳表不准那这个电机等于是长期过载运行。现在用37KW软起动带水泵用得好好的。
最后修改:2020/8/14 8:06:30
20-08-14 08:00
要分析一下是什么原因,如果不是因为这样引起的加大型号可能不解决不了问题。
20-08-14 08:04
如果你的变频器本身就是风机水泵型的,变频器与电机距离这么远,本来就要放大功率的;
20-08-14 08:20
变频器到电机导线过长【150米】,导线各个相线彼此之间以及各相线与地之间的分布电容就不能忽略,另外,导线的分布电感也不能忽略。这个分布电容并联在电机负载上,与分布电感一起导致变频器输出回路的功率因数降低,在负载一定情况下,必然加大了变频器的输出电流,变频器自然发热严重,过载。解决方法:【1】给输出端增加一台输出电抗器;【2】将变频器额定功率提高一档。
20-08-14 08:47
深水泵属于重载,并非普通的离心式水泵,需要加大一个等级功率。
20-08-14 10:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯