主题:op文本屏与200smart通讯问题

点击:650 回复:5

请问用信捷的op320A文本屏连接s7-200smart ,我想用文本屏修改PLC中的延时时间值,PLC需要写Modbus通讯程序吗
20-08-08 18:50
通信协议你要走Modbus RTU吗?走PPI不行?
20-08-09 12:17
直接用西门子200通讯省事,方便
485或者232通讯
当然modbus也可以。麻烦点。
20-08-09 15:24

引用 guanyumou 在 2020/8/9 12:17:48 发言【内容省略】

初学西门子的,对这块不大懂,PLC需要设置什么参数吗
20-08-09 21:02
PLC不需要设定
附件 QQ图片20200810101739.jpg
波特率对应一致就行了
20-08-10 10:17

引用 574519025 在 2020/8/9 21:02:26 发言【内容省略】

走PPI协议的话,只要屏支持,PLC通信参数默认即可,RS485物理层、PPI协议、8位数据位、偶校验、1位停止位,波特率9600
如果走Modbus RTU的话,PLC中是要写一段程序的。
20-08-10 16:25