点击:1510 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
184386905
我们公司是用海泰克的人机,台达A2的伺服驱动器.是用PR模式来控制的.
我现在想在人机上读写伺服速度,和加减速. 我查了台达的通讯地址比如说是P6-30,通讯地址是0606H0607H这个地址是速度的
可是我在海泰克的里面写不进去这么长的地址啊.
元件种类选D吗?下面地址和数值写不了这么长啊
最后修改:
2020/8/6 15:27:12
20-08-06 15:25
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏直接连的驱动器?还是通过PLC来连接的?
20-08-06 21:04
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
屏和驱动器用啥连接?RS232?RS485?
台达A2伺服驱动器,分PR模式和PT模式,PT是外部信号脉冲触发,PR模式是设置多段速参数表本机自行触发(需要一个输入启动信号)。我记得PT和PR模式的数据写入,是依靠计算机运行ASDA-Solf软件实现的,你一台触摸屏就是精简指令集的操作系统,跟计算机的复杂指令集操作系统根本就没可比性,要么你加上位机工作站,要么你在屏和驱动器之间装一台PLC实现。
20-08-07 00:11
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
184386905
在 2020/8/6 15:25:44 发言
【内容省略】
那不是应该地址选择0606H,然后数据类型选择双字么………………
20-08-07 09:01
4楼
编辑
引用
管理
184386905
就是说是PLC连接触摸屏,然后触摸屏和伺服驱动器通讯~~CN3用483通讯
20-08-07 10:17
5楼
编辑
引用
管理
184386905
是啊.可是不对啊, 他现在是台达的是双字的更加写不了.. 比如0607H0608H 这个是通讯地址~~在触摸屏上面写不了~
20-08-07 10:19
6楼
编辑
引用
管理
184386905
是这样的 PLC和触摸屏COM1链接 然后触摸屏和伺服驱动器用COM2连接~~~~`
20-08-07 10:20
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
MODBUS RTU
3X 6X之类的地址试试。
20-08-07 10:51
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
HITECH的屏记得直接支持台达的PLC、支持台达VFD变频器及台达的温控器;
没有直接支持台达伺服的;
你用的MODBUS通讯?
20-08-07 13:17
9楼
编辑
引用
管理
184386905
应该是485通讯的啊~~
20-08-25 08:56
上一页
下一页
工控新闻
中控技术工业AI战略深化,130余家机构齐聚探讨未来增长新引擎
行业首款!智元发布具身智能一站式开发平台Genie Studio
成都工博会同期论坛 图尔克演讲直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
优必选科技将在北京亦庄成立行者天工机器人全资子公司
KSC XA轻触开关提供声音柔和的轻触反馈,增强用户体验
华北工控4月28-30日,E6H05展位!与您相约上海智能交通展览盛会
西门子中国工厂首个光储一体化项目成功投运
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑