登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:接线问题
点击:714 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
m18855509291
给位老师你们好,想咨询些问题,我在做了一个轴运动平台,我使用的三菱fx3u,但我也要使用很多的传感器如接近开关,由于plc上已经需要一个开关电源了,那么我的传感器再接是不是还需要再用一个开关电源呢,可以总共使用一个开关电源吗
20-08-03 16:13
1楼
编辑
引用
管理
m18855509291
计算过接下目前的传感器开关电源功率足够,问题就是触点不足以接下所有的线,那么如果只使用一个开关电源,那该如何接线呢,从开关电源引线到接线端子吗
最后修改:
2020/8/3 16:23:53
20-08-03 16:16
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
要不要加开关电源,主要看开关电源的负载容量,如果够了,就不用加,如果不够就加。这就是一个基础的知识点,没必要问来问去的。直接自己计算一下即可。把所有的传感器,开关和PLC的用电量代数和,再比较开关电源允许的总容量,就行吧?问,不如自己实践干。
20-08-03 16:19
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
功率够,电压一致就可以了
20-08-03 16:54
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
都是24V,开关电源选个功率大点的,一个就行了;
20-08-03 18:56
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
很多信号线并一起肯定不方便接和以后维修,肯定需要接线端子排过度一下……
20-08-03 19:08
6楼
编辑
引用
管理
fireray
计算一下能选个性价比高的。不想计算就选个大号的比如240-24的。
20-08-03 19:44
7楼
编辑
引用
管理
goldage
你想PLC寿命长一点就另外加一个电源,你要节约就可以不加电源,讲个案例吧,我见过一台机子,触屏的24电源竟然也是PLC提供的,竟然也是正常使用了六年了,到现在才时不时的出现PLC死机,电源灯不亮,改一下线路,触屏单独配个24电源就好了,FX2N的PLC,维纶屏
20-08-03 21:43
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC像三菱FX2N的DC24V外供电源约10W左右,你只带一个7寸屏的话的确是可以;但如果PLC后面有扩展等就要考虑是否够用了;
20-08-04 10:29
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
350w的电源也不贵
你的传感器也不可能同时接通了
就算400ma一个 150个才多少了。
20-08-04 10:51
工控新闻
施耐德电气重磅发布EcoStruxure边缘智能盒
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
一图速览,工信系统下半年这样干!
我国工控产业自力更“胜”
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
更多新闻资讯