登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:看看我这个逻辑怎么PLC控制

点击:1191 回复:18

冷却塔水池,1.恒压供水给设备冷却循环,泵M1、M2一备一用;2.冷却塔三个泵(M3、M4、M5)一直开启把水池水抽上去,三个风机(M6、M7、M8)温度大于25℃开启一个,27℃开启两个,29℃开启三个;
20-08-03 13:25
温度这里3个温控器分别控制M6、M7、M8,25度时M6启动,27度时M7启动,这时就是2台都启动了,29度时就M8启动,这个时候3台都启动了,其他都是各管各的,单独启停就可以了。
20-08-03 15:35
其他控制的话楼上说的就没问题 如果说需要恒压的话就加变频器和带模拟量的压力传感器 利用变频器自带的PID功能实现恒压供水
20-08-03 15:41
问题不清
既然恒压,M3-5为什么一直开着,不怕溢出水务局来要账
20-08-03 22:07
冷却塔水池,1.恒压供水给设备冷却循环,泵M1、M2一备一用;2.冷却塔三个泵(M3、M4、M5)一直开启把水池水抽上去,三个风机(M6、M7、M8)温度大于25℃开启一个,27℃开启两个,29℃开启三个;3.水池水低于一定液位泵M9补井水;4.水池温度高于30摄氏度冷水机泵(M10、M11、M12)逐一开启给水池降温。
这个实现准备PLC控制全部泵,温度液位信号用4-20mA信号,
疑问:泵功率较大一个30KW,用交流接触器控制是否可行?
冷水机是整套设备,怎么接入我的PLC来控制?
20-08-04 09:04
20-08-04 09:11
M3到M5是把回来的水抽上去散下来降温用的
20-08-04 09:12
30KW正常需要变频器或者软启动的
20-08-04 09:21
20-08-04 09:25
plc输出继电器信号控制。
20-08-04 09:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯