主题:威纶通Tk6071ip 与三菱fx3u

点击:3660 回复:16

我在触摸屏上写1 在PLC里面就是在触摸屏上显示的10倍 我写1.5 PLC里是15  我写 14.5 PLC里145 怎么改过来
20-08-01 22:28
不是你自已做的程序?
看下触摸屏这个数值输入的属性里具体怎么设置的,有没有被设置数据运算关系。
20-08-01 23:54
找找运算那段程序看看
20-08-02 08:01
是不是设置了比列转换
附件 2020-08-02_105306.jpg
20-08-02 10:53
屏上设置小数点位数了吧;
20-08-02 11:15
看看数据格式 是不是有一位小数位了。
20-08-02 15:43
不会设置,哎,..
20-08-02 17:11
是的,我需要用到小数,我看了一下我点小数一位1.1在PLC里是11  我触摸屏1.11 PLC里是111怎么弄好啊?
20-08-02 17:13
是的,我需要用到小数点后一位,我写1.1  在plc里是11  我写1.11 在plc里是111 这怎么弄
20-08-02 17:15
没有用内插法,用了内插法没法写小数点后一位了  我写的是小数点后一位是10倍 如果是后两位就是100倍??
20-08-02 17:18