主题:更换TD400C显示无参数块
点击:3402 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
plc程序你都不研究读出来,猜是没有用的
20-07-22 21:56
21楼
编辑
引用
管理
qjj740210
那个在文本里面要设置的参数块地址,没有源程序看不到,靠猜肯定行不通。只有重新做PLC程序一条途径。
西门子文本的这种用法(文本依附于PLC程序,不专门做组态)在这样的场景下确实会带来麻烦。
最后修改:
2020/7/23 11:00:20
20-07-23 10:57
22楼
编辑
引用
管理
makou
你确定这个TD400文本和西门子TD400是一样的吗
20-07-23 17:41
23楼
编辑
引用
管理
空调销售制冷
这个是替代的,之前那个在用的西门子原装的我找人修好了可以点亮了插上去也是显示无参数块而且还反复重启死机
20-07-24 22:01
24楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
空调销售制冷
在 2020/7/24 22:01:41 发言
【内容省略】
估计是原装的程序块参数给搞丢了,就算修好也是一样的显示。
程序有密码不好搞,联系原设备商获取密码啰?
20-07-25 00:12
25楼
编辑
引用
管理
makou
与密码无关,只要参数块地址相同就可以。
另外这个PLC也可以借蜜
20-07-25 17:25
26楼
编辑
引用
管理
ZCMY
原来的也是显示无参数块,可能你乱按把地址改了;
20-07-26 09:16