主题:请教,欧姆龙模拟量4-20MA和0-20MA转换的变量是一样吗

点击:2718 回复:29

110是压力传感器静态时显示110,应该是0,所以减去了110
20-07-12 10:33

引用 怪怪FqJQbsJp 在 2020/7/12 10:33:37 发言【内容省略】

在哪里显示?不是PLC里?
附件 image.jpg
如果你是在这里看到的,它是16进制的110
20-07-12 11:45
有一种软件算法叫曲线拟合,也就是最小二乘法。
20-07-12 14:23

引用 蜀中之首 在 2020/7/12 11:45:41 发言【内容省略】

我不知,110的十六进制不是6E吗?我的200通道的模拟量静态时显示110~116,本应该是0的,所以减去了十进制的110,我的算法只要模拟量没错,用笔算模拟量除以30得到的实际Kg数是对的
20-07-12 20:13
附件 image.jpg
具体这个110是那个自己看一下
20-07-12 22:12
你那个我看不懂!你告诉我200通道的模拟量是十进制数,是不是?
20-07-13 11:35

你打开CXP软件,直接连接PLC,通过“内存”监控到的200通道里看到的数据是16进制数。
附件 image.jpg
也就是这个画面
再看不懂就没办法了
20-07-13 12:58

引用 微鑫科技 在 2020/7/12 14:23:37 发言【内容省略】

可以详说一下吗,想学
20-07-21 08:45
已解决,换压力传感器后解决了,谢谢大家
20-07-21 08:46
网上有很多的在线拟合网页,简单的也可以自己用手算,贴一个网页版的给你吧。
http://www.qinms.com/webapp/curvefit/cf.aspx
20-07-21 10:33