主题:FX1S与威纶通触摸屏通信无法关联X端口,只能关联M,这个怎么设置呢?
点击:3004 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ytl619148
FX3S默认状态就能关联X端口。
20-06-19 10:57
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
怎么关联?要用屏控制X?
20-06-19 13:36
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
还是不习惯用M点呢
概念没有理解清楚
20-06-19 15:19
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只是在在HMI上显示X的状态,没任何问题;
如果你是想在屏上操作X的ON/OFF,就算了吧;
20-06-19 15:48
4楼
编辑
引用
管理
ytl619148
想使用X点,FX1S用不了,只能用M点。
20-06-23 13:28
5楼
编辑
引用
管理
ytl619148
FX3S能操作啊,虽然说和物理操作不一样,PLC输入指示灯不显示而已。
20-06-23 13:30
6楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
算了吧,还是用M辅助继电器吧
20-06-24 11:44
7楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
你选的是位元件,触摸屏不能控制PLC输入端口的,指示灯可以
20-06-24 11:55
8楼
编辑
引用
管理
120189887
如果直接控制Y更牛叉
20-06-27 13:51
9楼
编辑
引用
管理
780422074
我1S的也是用X点触摸屏读写正常,就是不能正常工作换成m点就搞定了。只是驱动个步进电机!