主题:西门子440变频器调试

点击:1118 回复:10

楼主
请问一下大师傅,西门子440变频器如何能够实现无负载试机……。谢谢!
附件 IMG_20200613_154915.jpg
附件 Screenshot_20200613_155218.jpg
20-06-13 15:58
接个灯泡试机可以参考我以前发的帖子http://m.gkong.com/bbs/469727.ashx
20-06-13 16:32
说明书里面讲的很详细,认真学习一下吧
20-06-13 16:45

引用 711022027 在 2020/6/13 16:32:57 发言【内容省略】

谢谢大师指点。
20-06-13 17:17
无负载试机?有什么意义呢?总是看到这样的问题,莫名其妙的。变频器输出悬空,能试什么呀?
20-06-13 17:57

引用 kdrjl 在 2020/6/13 17:57:25 发言【内容省略】

在检修设备的时候可以快速判别是变频器还是控制回路有问题。
20-06-13 18:58
变频器小功率的很多都可以不用调试,但大功率的带电机在运行前可以做一下自动识别和优化
20-06-13 21:00

引用 711022027 在 2020/6/13 16:32:57 发言【内容省略】

请教大师一个问题,我有一台西门子440变频器,P3调到3,P10调到0,怎么调试参数显示不完,其他变频器都是对的,谢谢!
20-06-14 09:54
好像在故障报警参数中 把一个欠压报警参数屏蔽掉就可以了。
20-06-14 11:36
那你把P1300 = 0试试输出悬空,上电后看看是否报故障?
20-06-14 19:40