登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM440-7.5kw维修及A922屏蔽

点击:2181 回复:21

西门子MM440-7.5KW炸机,无显示,万用表检测模块整流部分不正常,拆模块开盖检查整流桥有短路
附件 IMG_20190806_114243.jpg
模块10脚引出线断路,可以看见模块内部10脚引出点发黑。
附件 IMG_20190806_114258.jpg
下桥及制动电阻控制IGBT管的电源线在PBC内部烧断,经过处理外部直接引线连接。
附件 IMG_20190719_154209.jpg
按模块内部直接连接的地方用导线连接,可以开机,报A922(无负载或负载轻),电机不运行;改P2179参数(判定负载消失的电流门限值)为0,判定是否发出报警信号A0922(负载消失)的电流门限值,以PO305(电动机额定电流)的[%]值表示。最小值:0.0缺省值:3.0最大值:10.0此时变频器可正常开机,调节频率,用示波器检查IGBT触发脉冲,发现3路下桥光电芯片3120输入端有信号,输出到IGBT的没有信号。
附件 IMG_20190719_154506.jpg
更换4路光电,示波器检测触发波形正常,上模块,刷三防漆。
附件 IMG_20190719_153836.jpg
带灯泡负载一切正常。
附件 IMG_20190720_072432.jpg
最后修改:2019/8/6 12:52:58
19-08-06 12:46
这位师傅,430上电报f0015电机温度信号丢失应该查哪里啊!
19-08-06 14:00
参考一下说明书,确认外部有没有传感器接入,传感器类型,是否正常。
附件 Shot080.jpg
附件 Shot081.jpg
19-08-06 14:28
这个板子修的有点伤痕累累。居然还能修
19-08-06 20:38
没接传感器一上电就报
19-08-07 08:22
没接传感器,那是参数设置的问题。关闭电机温度测量功能。
19-08-07 09:02
谢谢,他现场就报这个,可能他现场温度头坏了
19-08-07 10:26
每次看打开的IGBT里面,看排线就是一种美学。
19-12-10 15:21
还是不建议维修模块,最好换新 跟客户说明白,我觉得客户应该能接受,维修不是修破烂,而是为了更好地应用,信誉与良心应该是维修工作者的底线。控制成本不是这样的。
19-12-11 19:26
人家拆模块是看看哪里出问题
19-12-11 21:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯